型号
公司
报价
快速采购
当前位置:首页 > 轴承知识 > 紧定管一定要跨接接地线么? 有没有什么规范强制规定的? 一般用紧定管做穿线管的时候做不做接地?

紧定管一定要跨接接地线么? 有没有什么规范强制规定的? 一般用紧定管做穿线管的时候做不做接地?

2025/4/26 1:18:06 次浏览

14 电线导管、电缆导管和线槽敷设
14.1 主控项目
14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
1 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;
这是主控项目,也就是必须得做的。详见50303-2002
购物车 意见反馈